
刘丽波 水暖行业专家
期遇伯乐!
粉丝:137
关注:1
关注
-
请教大师们:建筑面积不大于5000平方米的丁类生产车间内无窗房间是否要设排烟设施 :
发表评论: 执行《建规》8.5.4,地上建筑的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,需要设置排烟设施。
2020-11-11 20:25
-
柴油消防泵室内储油箱需要设置通往室外的通气管吗?
发表评论: 密闭的应该考虑通气的问题
2020-11-03 15:47
-
超压泄水规范
发表评论: 《消水规》5.1.16条防止消防水泵低流量空转过热的技术措施;6.2.4-7条减压阀后应设置安全阀,安全阀有泄水要求。
2020-10-30 15:26
-
消防水泵房
发表评论: 如果只是生产水泵房,不是生活饮用水泵房,可以不用隔墙分开。如果管理单位不同,建议分开。
2020-10-29 07:03
- 积分
- 805
- 提问
- 1
- 回答
- 784
水暖行业专家
当前头衔
个人简介:
本人2002年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备专业,之后在施工单位做了近两年的水暖技术工作。离开施工单位以后,至今一直在设计院从事供暖通风空调与给排水专业的设计工作,主要以民用为主,最高做过150米的超高层建筑的水暖专业的设计与指导工作。2013年通过注册公用设备师(暖通空调)考试,2018年通过一级注册消防工程师考试。近几年,潜心研究消防专业各类规范、图示等。
最新动态