有关《建筑防火通用规范》第8.17条第5款的实施要求!

发布时间:2025-02-21 08:59消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022 第8.17条第5款要求:建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆,需要设置室内消火栓。
问题1:在一栋建筑大于5000立方米的三层建筑内,开了宾馆和饭店,宾馆和饭店已经完全分隔,宾馆部分需要上室内消火栓吗? 

问题2:一栋建筑整体超过5000立方米,宾馆部分的体积只占用2000立方米,宾馆需要上室内消火栓吗?

问题3:一栋建筑里既有宾馆又有饭店 如何对该建筑定性 他是属于那一类的
 

回答:

 

(1)需要设置,应按该建筑整体的体积来判断是否需要设置室内消火栓系统;

(2)需要设置,同时根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014第7.4.3条规定,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。宾馆部分和其他部分均需要设置室内消火栓系统。

(3)一栋建筑里既有宾馆又有饭店的情况,该建筑定性可以归于 “旅馆”建筑,当宾馆和饭店属于不同防火分区时,饭店部分的安全疏散距离可按照“其他建筑”要求处置。