- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
燃气间和厨房的便于通风和防爆泄压窗面积多少
如题,防火通规4.3.12 建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。 这个要求是要使用燃气的地方靠外墙设置,并设外窗或百叶,这个理解是否正确?然后这个外窗的面积有要求吗?
-
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀,中间是写字楼的核心筒。这种可以报住建备案验收吗
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
建筑的内走道经常采用防火玻璃隔断进行分隔出一个疏散走道,对这种情况规范有没有对防火玻璃的隔热性要求?
-
电梯门口安装防火卷帘问题
丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?
-
金属夹芯板
各位,玻镁岩棉夹芯彩钢板属于金属夹芯板吗,能用做疏散走道两侧隔墙吗?
-
关于甲乙厂房、仓库的耐火等级问题
通用规范5.2.3条,甲乙类厂房耐火极限不应低于三级,建规的表3.3.1和3.3.2又被废止了,请问现在的意思是甲乙厂、甲乙仓可以设置三级耐火等级了吗??
-
消防水泵房配置的灭火器类别和规格
消防水泵房,只有水泵和配电柜、电源箱等,配置了干粉灭火器,还需要配备二氧化碳灭火器吗?配置规格是怎么要求的?
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施?根据建规要求柴油发电机储油箱下部要求设置防止油品流散的设施,但是箱式静音型柴油发电机组内部布局十分紧凑,设置围堰可能比较困难,或者设置围堰不能够满足储存全部油量的要求,请问这个是应该如何解决?还是说在储油间内部做防火措施,在门口处做一个门槛,将储油间下部做成一个围堰?可是这样的话检修又很不方便。
-
关于设备房门等级问题
弱电机房的门是用乙级防火门还是丙级防火门? 一般不会用甲级防火门(当然甲级门肯定不会错,但是成本高) 另外生活水泵房,泳池泵房是否只需要乙级防火门就行了?
-
厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗