
LHH2737
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
发表评论: 不可以,你这种做法仅适用于一层(并且还要保证没有任何可燃物)实在没有条件设封闭楼梯间的话,建议增设室外钢梯
2025-05-17 15:21
-
400平游艺厅无其他设备联动,用区域报警可行吗
发表评论: 规范说的是歌舞娱乐放映游艺场所当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200m2;
2025-05-17 10:48
-
防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 这个事情就很恶心,审图认为理论上开太大角度容易损坏,但是大设计院的出图往往就可以这么干
2025-05-16 09:37
-
中小学的校外托管机构安全疏散
发表评论: 中小学托管属于儿童活动场所,不能参考这条规范
2025-05-13 10:03
-
酒店大堂中空的喷头接哪里?
发表评论: 既然一、二层是同一防火分区,那从哪接都可以,如果不是同一防火分区,就要从本防火分区接(即一层)
2025-05-10 15:31
-
同时有多种功能的社区活动中心,应该怎么定性
发表评论: 对,老年人和儿童活动场所各自也就一百平方,这种情况有必要做防火分隔吗
2025-05-10 09:42
-
通往室外的门可以作为排烟设施吗?
发表评论: 除防火门以外,外门可以作为补风窗,不能作为排烟窗。而且一般排烟窗都要设在距地2.1m以上,你都做了一个这么高的门了,为什么不改成在门上设窗
2025-05-06 11:09
-
疏散通道必须畅通
发表评论: 你搞反了,配电室设置挡鼠板是规范要求,没有挡鼠板才需要整改
2025-04-26 11:07
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 最远点直接到A门
2025-04-22 14:37
-
多层酒店卫生间是否需要设计喷淋
发表评论: 要,新建筑没见过小卫生间没有喷头的
2025-04-11 17:01
-
独立安全出口必须是独立独立楼梯间吗
发表评论: 不可以共用
2025-04-11 09:28
-
丙类仓库内设置厨房的规定
发表评论: 不可以建筑防火通用规范4.2.7 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房
2025-04-10 17:00
-
高层办公楼下面四层是群楼,主楼和群楼疏散楼梯是否可以共用?
发表评论: 可以,只要裙房的消防设计标准向主楼看齐就行
2025-04-09 14:10
-
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
发表评论: 不改变吊顶的前提下,无解,应当优先满足建筑规范,净高不低于2.1m的要求
2025-04-08 09:16
-
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
发表评论: https://gf.cabr-fire.com/article-10884.htm看这里4.1.6条
2025-03-31 16:40
-
商店营业厅的人员密度上限值和下限值到底怎么取值,是按规模3000平米这个规模是指整个项目的商业规模,还是单体的商业规模,有点不清楚
发表评论: 3000m2指的是整个建筑的建筑面积
2025-03-26 16:55
-
3楼以下的游戏厅,一个厅的疏散也得按照袋型的11.25米来算厅内的任何一点到疏散门的距离么?
发表评论: https://gf.cabr-fire.com/article-41435.htm看这个复函
2025-03-24 15:14
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 只要改变了建筑面积就算扩建建筑面积计算方法参考:建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013
2025-03-15 13:38
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 也不可以,只有防火分区之间的分界线才可以在过道上设常开防火门,最好的做法还是拆除这两个门,可以保留门洞
2025-03-13 13:50
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 不成立,这样一改,左右两侧房间均只有一个安全出口
2025-03-13 09:26