
小唐12321
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
装修改造1-3层的小楼,1-2、2-3层之间存在挑空区,连通1-3层,这能算中庭吗,算改变建筑面积吗
发表评论: 就按规范,能自然就自然,不能就机械。中庭用挡烟垂壁单独分出来排烟
2025-08-22 17:50
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 报警,能压就压,有爆炸就跑路。
2025-08-22 17:14
-
装修改造1-3层的小楼,1-2、2-3层之间存在挑空区,连通1-3层,这能算中庭吗,算改变建筑面积吗
发表评论: 一个防火分区,可以只考虑排烟,不要防火分区
2025-08-22 15:12
-
湿式报警阀组
发表评论: 什么意思,不是应该有个信号蝶阀吗
2025-08-22 08:54
-
请教各位老师消防排烟风机出口需要安装止逆阀吗?
发表评论: 不需要,安装防火阀
2025-08-22 08:25
-
煤矿的单身职工公寓楼高层(十四层)、浴室多层(二层)属于人员密集场所么?
发表评论: 煤矿厂用你们行业要求,宿舍,浴室不算人密,未对外营业
2025-08-21 15:12
-
高层酒店疏散门控制方式,有的要刷卡才能打开,这样符合规范吗
发表评论: 你看火灾时候能不能出去,其实正常都是里面用按钮
2025-08-21 15:07
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 不行,功能是防烟,火灾时需要打开,
2025-08-21 11:27
-
台球厅的装修材料等级
发表评论: 公共与歌舞娱乐必按高的考虑
2025-08-20 10:57
-
疏散指示灯
发表评论: 故障不亮就可以,一直充电说明电池不好了
2025-08-20 10:56
-
机械排烟联动
发表评论: 那就一个联动,房间小于80平米设置排烟吗
2025-08-15 17:54
-
酒店客房楼层的疏散人员计算原则?
发表评论: 没,其实这密度怎么算宽度一般都是够的,两个楼梯两米多宽度两百多人,在多人两个楼梯不够
2025-08-15 17:31
-
消防主机回路板接地故障
发表评论: 慢慢查,一半一半来,哪里好上去哪里开始。
2025-08-15 16:17
-
屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
发表评论: 看电机质量,一般不建议超过两小时。平时开启建议半小时
2025-08-15 16:14
-
压力开关和流量开关动作时间不大于多少秒?
发表评论: 1.没规范要求多少秒,但是设置启泵压力,流量,有要求,包括稳压泵都有要求。2.稳压泵要求一小时不能启泵大于15次,越少启泵肯定越好,运行时间越少越好。如果不停泵就需要看管网哪里漏水了。
2025-08-15 16:13
-
采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定
发表评论: 不具备啊,不是给你放宽啦,你满足就可以,
2025-08-15 15:56
-
甲级防火门只有完整性和隔热性,并无承载能力。
发表评论: 肯定会啊,达不到三小时啦。所以有些危险设计为无门窗洞口防火墙
2025-08-15 15:54
-
常开防火门应设总线按钮吗
发表评论: 没,问题在于你怎么保证联动关闭与反馈,有些使用输入输出模块,有些使用防火门自带系统。
2025-08-15 15:52
-
防火墙问题
发表评论: 相邻那段,突出两米,四米内不要有窗户。建议,规范无这条
2025-08-15 15:50
-
警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
发表评论: 第二种,找个视频看看原理。
2025-08-15 15:44