消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:59 关注:3
关注

  • 关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力
    发表评论: 关于系统的设计压力,需要考虑的因素较多。既要满足最不力量的静压、动压,还要考虑不能超过规定的压力,如果超过规定的压力,要考虑分区供水。详细解释如下,第一,你要根据你的危险等级、使用功能、建筑高度、火灾危险性等因素,确定系统的最工作压力要求,例如厂房和民用建筑自动喷水灭火系统的工作压力至少为0.05兆帕。但是个别仓库可能压力不小于0.35兆帕。第二,知道最小工作压力后,初步计算消防水泵的扬程(压力),包含三部分。第一部分,最不利点需要的压力。第二部分克服高差做功。第三部分管道和阀门的损失。第三,计算完毕,针对初选的消防水泵的扬程,去核算零流量时的压力+水池水的高度,得出来就是系统的工作压力,如果系统的工作压力超过了2.4MPa,那么需要采取分区供水。根据高度划好供水分区,重新计算消防水泵的扬程。嗯

    0 0 2025-07-03 21:33

  • 消防水池取水口数量如何确定
    发表评论:  依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-20146.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定: 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。一、消防车取水口的基本概念与功能消防车取水口是指设置在消防水池、消防泵或消防水箱等消防设备附近的取水设施,用于在火灾发生时快速取水,为消防灭火提供水源。其主要功能包括:1替代室外消火栓功能,作为消防车的水源补给点2确保在市政供水系统故障时仍能提供消防用水3提高消防车取水效率,缩短灭火响应时间二、国家标准对取水口数量的规定对于消防水池取水口,规范未对设置数量做出明确要求,但每个取水口宜按一个室外消火栓计算。当室外消防用水全部由取水口提供时,取水口数量应满足室外消防设计流量(单个取水口计算流量按10~15L/s)。

    0 0 2025-07-03 21:09

  • 海拔修正系数
    发表评论: 直接看规范【气体灭火系统设计规范 GB50370-2005】→附录B 海拔高度修正系数

    0 0 2025-07-03 20:39

  • 洁净生产车间排烟设计
    发表评论: 首先你要满足《洁净厂房设计规范》6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定: 1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。 2 洁净厂房设置的排烟设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。关于车间的排烟设置遵从建筑设计防火规范。依据《建筑防火通用规范》,生产车间面积小于300㎡,可以不设排烟设施。因为规范用词“生产场所”,所以以你说的属于单个生产车间小于300㎡的丙类生产场所。8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;

    0 0 2025-07-03 20:38

  • 这样的疏散是否符合要求?
    发表评论: 你没有画出平面布置图及疏散的示意图。但是规范规定设置在高层建筑内的儿童活动场所应设置独立的楼梯间。也就是说同层的其他场所不能进入,且其他楼层的人不能进入这个楼梯间。所以如果在二层设儿童活动场所,那么你要看该区域的楼梯间,是否和其他区域共用?三层是否能进入这个楼梯间?如果别人都无法进入这个楼梯间,那就是正确的。

    0 0 2025-07-03 20:32

  • 气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
    发表评论: 你说的平台端远程控制是消防控制室?还是远程监控平台?如果是消防控制室,那就可以;如果是远程监控平台,那就看平台是否具有逻辑判断的功能。首先依据《火灾自动报警系统设计规范 》,气体灭火控制不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:   1 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。   2 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合本规范第 4.4.2 条的规定。

    0 0 2025-07-03 20:30

  • 电梯门口安装防火卷帘问题
    发表评论: 首先,货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔。依据《建筑防火通用规范》 GB55037-20222.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:     1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。     2 前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。     3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。I活体前世

    2 0 2025-07-03 20:21

  • 消防软管卷盘压力等级的选型是否考虑消防泵启泵状态?
    发表评论: 首先一定要考虑消防水泵启动后的状态。因为软管卷盘的压力1.0或0.8MPa,考虑的就是额定工作压力。也就是说能承受的工作压力。大白话就是工作状态的动压。所以在消防施工中经常出现的问题就是采用了减压稳压型消火栓,却忽略了软管卷盘的压力等级。

    0 0 2025-07-03 20:18

  • 双联锁预作用系统的探测器选型疑问
    发表评论: 双连锁预作用系统适用于管道严禁冲水的场所,例如冷库。所以需要判断火灾,且确认喷头已经爆破。确认火灾需要火灾探测器,一般情况下设置感烟探测器;但是喷头爆破后不会说话,但是会引起管网的压力降低。压力降低,充气管路上的低压压力开关动作,此时双联锁与作用满足了两个信号的与逻辑,启动系统。换言之,如果只有火灾探测器确认火灾,但喷头没爆破。此时双连锁预作用,不会打开阀组,避免管道冲水;另一种情况,如果有人误碰了喷头,倒着喷头爆破,管网压力降低。但是此时没有火灾探测器确认火警信号,所以这种情况下双联锁预作用系统,也不会打开阀组。所以双连锁连锁预作用系统需要确认火灾+喷头爆破才可以启动。

    0 0 2025-07-03 20:15

  • 机械三通问题
    发表评论: 石老师太忙,不用等石老师了,我给你回答吧依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。因为消火栓系统管道肯定超过DN65,所以应采用沟槽连接件连接、法兰连接。

    0 1 2025-07-03 20:09

  • 挡烟垂壁高度
    发表评论: 挡烟垂壁高度是计算的最基础的高度。在满足挡烟垂壁高度的情况下,还要满足最小清晰高度。也就是说挡烟垂壁落下的时候还要不影响人员疏散。所以需要计算最小清晰高度。挡烟垂壁的设置,只要在最小清晰高度之上,且不小于你计算的挡烟垂壁高度即可。就你的问题而言,净空高度4.5m的情况下,最小清晰高度为1.6+0.1H=2.1m。所以挡烟垂壁只要在2.1m之上就可以了。当然挡烟垂壁最起码0.5m高。也就是说只要你的党员垂壁落下后,在2.1m——4.0m之间,都属于符合规范的。即满足了最小清晰高度,也满足了储烟仓厚度。

    1 0 2025-07-03 20:05

  • 不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
    发表评论: 湿式系统的话,1个喷头流量1L/S每分钟用水1L/S*60S=60L;  5分钟用水5*60=300L4个喷头5分钟用水300*4=1200L;所以你说的情况,湿式系统气压供水设施至少1200L;但是干式系统或预作用系统,平时管网无水。火灾时需要水先充满整个管网。所以气压供水设施需要在1200L之外,再增加管道里边儿充满水的量。

    1 1 2025-07-03 20:01

  • 配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
    发表评论: 依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-20183.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:     1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;     2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。

    1 0 2025-07-02 17:25

  • 施工许可证
    发表评论: 不需要申请施工许可证的项目 《中华人民共和国建筑法》及相关法规,对以下特殊工程及小型项目不需申请施工许可证。1.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程)。对于面积小于300平方米且总投资不超过30万元的建筑物,可以直接进行开业前的消防检查。(可能个别省份有独特规定)2.作为文物保护的工程。3.抢险救灾工程。4.临时性建筑。5.军用房屋建筑。6.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程。

    1 0 2025-07-02 15:01

  • 悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?
    发表评论: 第一,悬挂式 七氟丙烷灭火装置 属于‌ 气体灭火系统 ‌。因为灭火器分类只有手提式、推车式,属于人工、手动灭火使用的。悬挂式七氟丙烷灭火装置,靠温控或温控+电控开启,属于自动灭火装置;第二,关于其寿命,我搜了一下。说法不一,我认为比较靠谱的,有理有据的,供你参考。悬挂式七氟丙烷的有效期是多久? 根据国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB25972-2010),悬挂式七氟丙烷灭火装置的设计使用寿命为10年。这一数值基于以下因素: 1. 钢瓶腐蚀风险:储压容器长期存放可能因环境湿度导致壁厚减少,10年为安全临界点。 2. 密封件老化:装置中的橡胶密封圈在5-8年后可能硬化失效,需定期更换。 3. 药剂稳定性:七氟丙烷(HFC227ea)化学性质稳定,但钢瓶压力需保持≥2.5MPa(25℃时),低于此值需检修。 > 专业参考:中国消防产品CCC认证要求明确标注有效期,且每3年需进行一次全面检测(包括压力测试和药剂纯度分析)。

    0 0 2025-07-02 14:44

  • 火灾自动报警主机使用年限的具体使用哪一条规范
    发表评论: 可以看看《火灾探测报警产品的维修保养与报废》 GB29837-20136.1.1 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。 6.1.2 产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按本标准维修检测要求和接入复检要求进行检测,并进行系统性能测试,所有检测结果均应合格。并应每年抽取系统中的火灾探测器,进行下述试验,合格后方可继续使用:

    0 0 2025-07-02 14:31

  • 关于石化企业在消防控制室内显示消防水池水位
    发表评论: 如果设有单独的消防控制室,应将液位引至消防控制室内。如果没有单独的消防控制室,也就是说消防控制室和中央控制室合用的情况下,将液位引至中央控制室也是可以的。也就是说及时掌握消防水池(水罐)液位的情况。

    0 0 2025-07-02 14:29

  • 请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
    发表评论: 第一,必须有快速排气阀;第二,因为快速排气阀是常开的,在它前面要设置电动阀;第三,如果建筑内有火灾自动报警系统,快速排气阀前边儿的电动阀可以靠联动打开;第四,如果建筑内未设置火灾自动报警系统快速排气阀前边儿的电动阀,应与水泵同时开启,也就是说谁发出启动信号(例如报警阀压力开关),同时应打开快速排气阀前面的电动阀。规范依据如下:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-20174.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:      4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。11.0.9 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。最后送你一张示意图,帮你理解:

    0 1 2025-07-01 23:49

  • 人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该多少米按装一个?
    发表评论: 首先你问的问题没有直接答案。作为注册电气工程师,我站在电气专业的角度上跟你说一下:第一,与你场所的净空高度有关。第二,看你选择是点光源、还是线性光源有关;第三,与你灯具的安装高度有关。;第四,与灯具的功率有关系;第五,与灯具的面罩材料有关系。所以照明灯具的安装高度、安装间距,需要电气专业的设计师严格按照《 建筑照明设计标准》 GB/T50034-2024和照明设计手册进行计算。

    0 0 2025-07-01 23:41

  • 金属夹芯板
    发表评论: 玻镁岩棉夹芯彩钢板是一种复合型建筑材料,由双面彩钢板与中间的玻镁板和岩棉芯材复合而成,属于金属夹芯板,难以满足结构承载力及其自身稳定性能的要求。不能用做疏散走道两侧隔墙。

    1 2 2025-07-01 11:41

积分
367
提问
0
回答
366

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭