消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

吊顶型喷头的争议及选型误区-自动喷水灭火系统!

发布时间:2024-11-17 19:45消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。

不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017所述的“吊顶型洒水喷头”,是指隐蔽安装在吊顶内的喷头,对应《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019中的特殊类型洒水喷头,主要包括齐平式、嵌入式和隐蔽式等型式,嵌入式喷头极少厂家生产。

本文指出,适应吊顶安装的喷头主要包括常规的下垂型喷头和齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头,建议选用常规的下垂型喷头,特殊情况下可选用隐蔽式喷或齐平式喷头!

基础专题:

洒水喷头大全-自动喷水灭火系统!

新版GB5135.1,对洒水喷头产品型号的影响!

 

室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,也可以埋设在吊顶内,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头。下垂型喷头经济简便,是较为合适的方式。

第一章 吊顶下布置的特殊类型喷头

依据GB5135.1要求,特殊类型喷头主要包括干式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、带涂层洒水喷头、带防水罩洒水喷头。其中,适应吊顶安装的主要有齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头注:干式洒水喷头的形式类似于下垂型喷头,也可以应用于吊顶场所。

图片

 

一、齐平式喷头

齐平式喷头,是部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,而热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的喷头。齐平式喷头的性能代号为ZSTDQ。齐平式喷头动作时溅水盘自动下落,洒水形式类似于下垂型喷头

(1)相对隐蔽式喷头,齐平式喷头部件可更加有效的感应现场温度并启动,但同样存在“需要在装饰盖板和溅水盘脱落后才能有效布水的局限,其感温动作灵敏度、布水效果、灭火效率等均不能和下垂型喷头相比。且安装要求较高
注:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017发布时,国内极少有齐平式喷头的应用,因此未对此类喷头进行限定。因此,规范未限定齐平式喷头,并不代表该产品可完全兼容下垂型喷头的应用场所。

(2)齐平式喷头灭火动作示意图:

注:视频引自唯特利品牌产品,如有不适,可联系删除。

(3)齐平式喷头最早由美国泰科、可靠和日本千住等公司引入国内,在国内的应用时间不长,目前已有多个厂家生产

二、嵌入式喷头:

嵌入式喷头,是全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的喷头。

嵌入式喷头的性能代号为ZSTDR,目前通过检验认证的产品厂家很少,极少使用

三、隐蔽式喷头:

隐蔽式喷头是带有装饰盖板的嵌入式喷头。

隐蔽式喷头的性能代号为ZSTDY,隐蔽式喷头的应用较为广泛,国内应用时间长,生产厂家多。

隐蔽式喷头的装饰盖板与吊顶齐平,隐蔽安装在吊顶内,主要应用在高档装修的场所和安装高度不够的场所。

(1)隐蔽式喷头实物及安装示意图:

图片

(2)隐蔽式喷头灭火动作示意图:

图片

3、需要注意的是,隐蔽式喷头被装饰盖板遮掩,洒水喷头需要在装饰盖板感温脱落后才能感应火灾,且布水受限,不确定性因素增加,《自动喷水灭火系统设计规范》严格限制了隐蔽式喷头的使用:不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。

隐蔽式喷头动作时溅水盘自动下落,洒水形式类似于下垂型喷头。

第二章 吊顶下布置的下垂型喷头

实际应用中,下垂型喷头是广泛应用于吊顶场所的洒水喷头,下垂型喷头紧贴在吊顶下布置,经济实用,简单方便!

一、下垂型喷头结构示意及实物对比图:

图片

二、下垂型喷头安装示意图:

图片

三、下垂型喷头灭火动作示意图:

图片

第三章 总 结

室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,通常采用下垂型喷头,特殊情况下也可以采用齐平式或隐蔽式等特殊类型喷头。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友47070 2021-10-11 09:03 00 [回复]举报















吊顶的上方采用什么类型的喷头

Aris_Ji 2024-11-26 09:19 10 [回复]举报

齐平式是否适用于中危2场所?


x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

吊顶型喷头的争议及选型误区-自动喷水灭火系统!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读