
重庆消防
“法无禁止皆可为”vs“法无授权即禁止”
粉丝:5
关注:0
关注
-
燃气间和厨房的便于通风和防爆泄压窗面积多少
发表评论: 至于泄压面积,规范未明确。
2025-07-04 17:23
-
消防水池取水口数量如何确定
发表评论: 应根据室外用水量确定和市政供水管道形式确定。
2025-07-04 16:27
-
120平方需要两个安全出口
发表评论: 不能满足疏散要求。
2025-07-04 16:07
-
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
发表评论: 不能。改变了办公楼的使用功能,增加了疏散人数、火灾荷载、电源荷载等因素,大大增加了火灾危险性。
2025-07-04 16:04
-
共用疏散楼梯
发表评论: 可以,满足防火分隔及疏散楼梯尽量独立。
2025-07-04 14:11
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 走道要求耐火极限1.0h,所以,需要乙级防火窗。
2025-07-04 10:07
-
稳压泵的稳压压力
发表评论:
2025-06-23 14:49
-
住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
发表评论: 问题1:200m²;依据如下:问题问题2:直接判定,构成重大火灾隐患问题3:妥当,依据法律法规以及消防技术标准。
2025-06-23 14:42
-
固定消防炮
发表评论: 一个是看产品说明书,一个是看实际能否保护防护区最不利点。
2025-06-23 10:55
-
加油站加油岛灭火器配置问题
发表评论: 规范不明确,且规范对灭火器设置不是按加油岛规定的,个人认为:按加油岛进行配置更为合理。
2025-06-23 10:53
-
公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
发表评论: 规范未明确公共建筑车库不能设置燃气管道,但不建议车库安装燃气管道。若确需安装,则需要加强防爆、防火设计。
2025-06-23 08:59
-
气体灭火主机
发表评论: 需要
2025-06-17 11:25
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 结论:必须设置消防控制室。老年人照料设施应设自动灭火设施,需要联动。至于中级监控员,正常来说是6个,每个地方消防机构要求不一致,以地方消防机构要求为主。
2025-06-17 09:54
-
袋型走道的界定
发表评论: 每个人对规范的理解程度和关注重点不一致,导致意见分歧;我个人的理解为模拟方式,假如:中间安全出口因发生火灾不能疏散,人员能否正常通过右侧安全出口疏散,按图上所示,虽然疏散距离有点长,但是能够疏散。假如右侧安全出口因发生火灾不能疏散,人员能否通过中间安全出口疏散,按图所示,能够疏散。 结论:大部分人的结论是可以疏散。因两个安全出口的方向未大于45°,对疏散有一定影响,但是规范未明确安全出口设置角度,所以,个人认为算两个安全出口之间的房间。
2025-06-17 09:47
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 配电室属于丙丁类厂房,若是属于丙类,占地面积超过300m²,应设置室内消火栓;若是属于丁类,则不需要设置室内消火栓。
2025-06-17 08:45
-
歌舞娱乐分隔的问题
发表评论:
2025-06-16 11:27
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
发表评论: 规范未明确,只是明确了单个不小1m²,间距不大于20m;至于补风系统,建筑面积大于500m²,需要设置补风系统。
2025-06-16 10:56
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
发表评论: 规范未明确,只是明确了单个不小1m²,间距不大于20m;至于补风系统,建筑面积大于500m²,需要设置补风系统。
2025-06-16 10:56
-
水泵接合器
发表评论: 规范确实说的不清楚;1.对于设置有室内消火栓的场所,设置局部应用系统,应设置水泵接合器。2.对于采用市政供水的场所,规范未明确,个人认为不需要。
2025-06-16 09:54
-
一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?
发表评论: 一路供水的室外消火栓,在不满足压力和流量情况下(必须压力和流量同时满足),必须设置室外消防泵;一路供水的室外消火栓,在满足消防取水口距离和数量的情况下,可以不设室外消防泵,如:你提供的这个项目,一路供水DN200的供水,算1个室外消火栓;2个取水口算2个室外消火栓,流量能满足45L/s,所以,这种情况可以不设置室外消防泵。
2025-06-04 17:14