
18019585602
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
门洞高度问题
发表评论: 7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。你这个不属于疏散通道、疏散走道、疏散出口,不用参照这条规范条文。
2025-07-16 17:19
-
疏散指示灯方向
发表评论: 按疏散方向,地下室向上,地上向下。
2025-07-16 17:14
-
多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
发表评论: 商业楼上各层通向疏散楼梯间的门宽度应该是是按照计算疏散宽度得出,再按照建规5.5.19 条;人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步;比较取最大值。
2025-07-16 17:13
-
多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
发表评论: 疏散楼梯间直通室外的门不应小于疏散楼梯间净宽。
2025-07-16 17:08
-
这样的疏散是否符合要求?
发表评论: 儿童活动场所需要设置独立的疏散楼梯间。
2025-07-16 17:02
-
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
发表评论: 歌舞娱乐游艺场所和其他区域要做防火分割的, 不愿意安装防火门,觉得丑了,可以安装特级防火卷帘已满足防火需求。
2025-07-16 16:59
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 规范明确了“直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离”,也可以参考一下《建筑设计防火规范》图示。
2025-07-16 16:53
-
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论: 正常改造项目疏散楼梯间疏散门门洞高度都是2.1米,满足不了防火通规,一般我都是把疏散楼梯间打上阴影,作为非设计区域处理,审图专家也不会说什么,正要整改疏散楼梯间疏散门的门洞,还是比较困难的。
2025-07-16 16:50
1