门后紧接设置楼梯的问题
发表评论: 正确做法建议:应确保防火门开启后形成连续的平坦疏散通道,若存在高差需通过台阶过渡时,应满足以下要求:台阶与防火门的水平距离不小于1.4m;台阶需设置明显警示标识及防滑措施;优先采用缓坡替代台阶(坡度≤1:10),并符合无障碍设计要求。
2025-07-03 17:38
-
门后紧接设置楼梯的问题
发表评论: 虽然地下车库不是人员密集场所但《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条规定在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在明显位置设置指示标志。防火门后紧接台阶会形成障碍物,增加人员疏散时踏空风险,属于影响疏散安全的行为。