消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

学不完根本学不玩

暂无说说

粉丝:0 关注:1
关注

  • 电梯门口安装防火卷帘问题
    发表评论: 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。你这个应该超了。

    1 0 2025-07-03 14:46

  • 厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
    发表评论: 住宅建筑的厨房是不用设置的

    0 0 2025-06-29 14:35

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 可不是,这个机房等就是问题所在

    0 0 2025-06-27 15:59

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 建筑防火通用规范4.1.4条,设备用房附设在建筑物内时 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。

    0 0 2025-06-27 14:52

  • 条文出自哪个规范
    发表评论: 4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。这句话已经表明只有自带电源非集中控制系统可以用插头。

    0 0 2025-06-27 11:25

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 设备机房应该用甲级门,

    0 4 2025-06-27 11:15

  • 安全出口是否可以通过房间
    发表评论: 用于房间内人员疏散是没有问题的。他不能作为建筑物的安全出口。

    0 1 2025-06-27 10:13

  • 厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
    发表评论: 建筑设计防火规范,甲类2项中有天然气。

    0 0 2025-06-27 10:04

  • 条文出自哪个规范
    发表评论: GB53109-2018 4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。4.5.5,自带电源非集中控制系统,可以采用插头,但是得用专用扳手

    0 3 2025-06-27 09:50

  • 喷淋水系统请问室外喷淋接合器安装离建筑物多远符合规范
    发表评论: 距离室外消火栓15-40m并易于消防车接近,墙壁式水泵接合器不应安装在玻璃幕墙的下方,高度距地0.7m,距离门窗洞口大于等于2m

    0 0 2025-05-03 15:11

  • 宾馆房间可以不设置消防广播吗
    发表评论: 我觉得应该看规模,如果用区域报警系统就不用广播了。

    0 0 2025-04-25 05:37

1
积分
13
提问
2
回答
11

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭