危险分类
发表评论: 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》3.1 火灾危险性分类可归为丁类,但如果所在厂房或防火分区有其他高于丁类火灾危险性的物品,超过了一定量,那就按高的定。
2022-07-25 11:53
-
地下室水泵房
发表评论: 对于水泵基础,国标也有相关规范要求。《建筑给水排水设计标准 》GB50015-2019,3.9.13 水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.10m;水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。
2022-07-22 13:27
-
喷淋水阀安全距离
发表评论: 《火力发电厂与变电站设计防火标准 》 GB50229-2019 7.1 一般规定,条文解释:(19)液氨储罐的消防,现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160要求设置水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,某企业标准规定,对于储罐应设置水喷淋系统,对于泄漏的挥发气氨应采用水喷雾,二者可以合并为水喷雾系统。国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219将甲乙丙液体储罐归类为防护冷却范畴,意在稀释空气中氨的浓度。综合考虑,推荐液氨储罐采用水喷雾灭火系统。《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008(2018年版)8.6.3 工艺装置内固定水炮不能有效保护的特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统,其设计应符合下列规定: 1. 系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定; 2. 系统的控制阀可露天设置,距被保护对象不宜小于15m;以下是个人意见:氨水泄漏挥发氨气,阀门过近影响操作人员安全,建议还是按检查人员说的整改吧,有利于安全。
2022-07-19 12:50
-
输煤皮带水幕系统喷头方向问题
发表评论: 喷头开口向下,便于积水排出,便于形成水帘或水墙
2022-07-16 12:45
-
请问存放锂电池的废料仓库应当采用哪种自动喷水灭火系统?
发表评论: 你们要识别存放的废料是否属于危废,按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,你们这个仓库是不能和生产原辅料、配件放在一起的。环保局检查会开罚单。
2022-07-07 17:07
-
手提式灭火器摆放问题
发表评论: 外部检查,提这样特别容易整改的问题已经很庆幸了,不要跟着较真,毕竟人家来你单位检查,一个问题照不出来也不行啊,如果提你消防值班人员数量不足、未持证,提你的消防水池容量不足等比较难整改的问题,你就该难受了。
2022-07-07 16:52
-
商业与工业合建
发表评论: 关于贯彻实施新修改《中华人民共和国消防法》全面实行公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查告知承诺管理的通知(应急〔2021〕34号)有详细要求
2022-06-11 11:48
-
A1级材料的耐火时长是多久?
发表评论: 装修材料有燃烧性能等级,分为:建筑构建有耐火极限时长要求,如民用建筑的:
2022-06-11 11:33
-
地上式水泵接合器安装要求
发表评论: 国家标准图集《消防水泵接合器安装》99S203中有相关要求,这本书需要购买
2022-05-17 18:24
-
天然气加压站里的自备应急柴油发电机组能否更换为天然气发电机组?
发表评论: 你这个在做安全评价时有可能无法通过审核。柴油应急发电机组配有柴油罐,可充分保证外电切断状态下的应急发电;如果使用天然气作为应急发电机组燃料,无法保证天然气源切断情况下,应急供电正常。如果你储备液化天然气罐,安全管理成本要高于储备柴油,从火灾危险性来看,大部分柴油属于丙类液体,而天然气属于甲类气体。
2022-05-17 12:35
-
住宅一梯三户消防扑救面做法
发表评论: 你的提问在本网站,“主页 > 规范 > 建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)!”中有详细解答和图例,https://gf.1190119.com/list-1304.htm
2022-05-17 12:26
-
发生火灾时,是否可以切断住户用电
发表评论: 《建筑设计防火规范》 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。楼梯间作为疏散通道,必须有应急照明,而且持续点亮时间根据你的建筑类型也是有强制要求的,具体参照建规10.1.5条
2022-05-17 12:06
-
消火栓水泵出口背压值较大,是否影响消火栓水泵启动?
发表评论: 如果离心泵的背压很高的话,它的流量必定会下降,可以根据离心泵的曲线图来看,背压增加其实和管阻增加很类似,这样,要满足出口压力的要求,流量必定要下降;而当背压超过离心泵的最大出口压力时,离心泵则根本无法出液了!所以背压对离心泵的运行是有很大关系的;如果背压很高的话,离心泵的出口扬程就要增加,其出口扬程就等于背压加上管阻再加上需要的扬程!
2022-05-17 10:28
-
封闭式羊圈消防问题
发表评论: 暂时还没有农业建筑防火设计规范。
2022-05-09 16:42
-
办公楼达到多少平方需要报住建局
发表评论: 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑需要将消防设计文件报县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门(以下简称消防设计审查验收主管部门)依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。注:建设工程包含改造原有的固定资产。
2022-05-09 16:32
-
室内消火栓需要做什么资料呢
发表评论: 进场检验、系统调试与验收、使用维护检查,各有各的资料,具体看消水规,有具体要求
2022-04-26 22:06
-
甲类车间是否设置消火栓?
发表评论: 你们这类厂房建筑在设计阶段,设计单位会按国家标准规范设计到位。消防设计专篇也会很好的解决这部分问题。如果是已建成项目,在你安全现状评价报告中也有相关风险评价和风险控制措施。
2022-04-26 17:05
-
甲类车间是否设置消火栓?
发表评论: 根据《建筑设计防火规范》8.2.2的条文说明:建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如:电石、钾、钠等物质)时,不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。
2022-04-26 13:27
-
托儿所、幼儿园建筑走廊是指疏散走道吗?如是,内部疏散走道也要2.4m?
发表评论: 不用于人员疏散的走廊最小净宽度不能小于表4.1.14。用于人员安全疏散的走廊要经过计算确定,且不小于表4.1.14
2022-04-21 18:54
-
消防设施、器材停用需要满足什么条件
发表评论: 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。根据以上规定,你单位需到辖区消防队进行申报。
2022-04-21 10:12