消火栓水泵出口背压值较大,是否影响消火栓水泵启动?

消火栓系统和自喷系统共用增压稳压设备,但消火栓泵扬程60米,喷淋泵扬程110米,稳压泵扬程112米,对于消防泵来讲水泵出口背压52米,消火栓泵能否启动?是否需要在稳压设备出水管与消火栓系统的连接水管上增设减压阀?”

请写下您的回答回答

回答 | 1

石小东 2022-05-17 10:28 00 [回复]举报

如果离心泵的背压很高的话,它的流量必定会下降,可以根据离心泵的曲线图来看,背压增加其实和管阻增加很类似,这样,要满足出口压力的要求,流量必定要下降;而当背压超过离心泵的最大出口压力时,离心泵则根本无法出液了!所以背压对离心泵的运行是有很大关系的;如果背压很高的话,离心泵的出口扬程就要增加,其出口扬程就等于背压加上管阻再加上需要的扬程!