从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择!

发布时间:2025-01-09 16:24消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:综合经济性和可靠性等多方面因素,对于中庭(大堂)等无法设置闭式自动喷水灭火系统的局部高大空间场所,相对自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮),雨淋系统可能是更好的选择!

在设计方案中,中庭(大堂)通常被假定为无可燃物的场所。但实际应用中,中庭(大堂)经常开展各类活动,功能复杂,具备更大的火灾危险性,中庭空间也可能设置可燃装饰物。

在本火灾实例中,速度猛烈,存在明显的障碍物遮挡,自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)可能难以有效发挥作用,射流甚至可能会将火焰打散,造成火灾更广泛的蔓延。另外,自动射流装置的手动操控比较困难,难以实现手动控制。

相比之下,雨淋系统非常适合这类场所,可实现包括立体空间的全方位保护,尤其是雨淋系统可以在现场或远程手动控制,灭火更有保障!雨淋系统的造价也相对较低。

一、自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)有一定的局限性,较适应于点位清晰,无障碍物遮挡的初期火灾:

1、本系统主要依靠自动控制的火灾跟踪定位,虽已较为成熟,但由于火灾的不确定性,即使前后扫射的补偿,射流也很难有效对准火焰根部(或者实际火灾中本来就没有明确的火焰根部);

2、本系统容易受到障碍物遮挡,本示例中,障碍物另一侧的射流灭火装置基本无法发挥作用,射流甚至可能将火焰打散,造成火灾更广泛的蔓延。

3、本系统仅对地面火灾有效,对于中庭(大堂)上方空间的危险(比如悬挂的彩旗等)无能为力;

4、本系统最大的风险,还是相对跛脚的手动和远程操作控制:本系统的一级探测属于早期探测,通常采用红外、紫外或图像等探测方式,易受误报等因素影响,系统经常设置成手动状态。但本系统较难通过手动或远程操作来实现灭火定位,需要熟练人员才能操控当通过现场手动操作盘控制时,必须让操作者能同时看到火灾场景和自动炮的位置,这也是非常困难的;

5、本系统的跟踪定位必须依靠电气控制完成,无类似机械应急手动操作功能,有一定的局限性。

二、雨淋系统更适应于中庭(大堂)等局部高大空间场所:

1、雨淋系统适应于火灾蔓延速度快、设置场所的净空高度超过闭式系统最大净空高度的场所,可迅速扑救初期火灾;(4.2.6

2、雨淋系统可以实现全方位保护,中庭上部空间的装饰物等,都能得到有效保护;

3、雨淋系统的手动和应急启动高度可靠,还可以设置多个应急启动阀,应急启动阀甚至可以通过传动管延伸到其他安全区域;详见:雨淋系统

4、雨淋系统可串联接入同一建筑物内的湿式系统,系统造价更低。(4.3.1

     综上所述,考虑经济性和可靠性等多方面因素,中庭(大堂)等局部高大空间场所,雨淋系统可能是更好的选择!

     当设置小流量自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)时,应注意适应规范和选型要求,详见“自动射流灭火装置(自动消防炮)-应用误区及解决方案”。

 

参考视频:

自动跟踪定位射流灭火系统-自动消防炮(3D)

自动跟踪定位射流灭火系统-概述、结构原理及分类

 

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读