排烟阀和排烟防火阀区别
今天消防局检查说我们排烟阀上执行机构上写的是排烟防火二次执行机构,说我们这个叫排烟防火阀,安错了,所以我整理了以下问题,
排烟阀实际安装时是有专门的排烟阀,还是仍使用排烟阀防火阀,两者的执行机构是否一样?
或者说在现场我把俩个阀换一下,然后接线方式换一下,就可以用了吗?在施工时,是不是这俩个阀就是一种产品,只是安装位置不同,接线和模块不同,所以叫法不同?
两个阀的术语解释里阀体组成只差个温感器(熔断),但我在现场检查发现这两处安装的阀都有温感器,执行机构也都叫排烟防火执行机构?
实际有厂家专门生产不带熔断的排烟阀吗?
(上边说的排烟阀不包括设置在吊顶上的那种方形板式排烟口,)
附两个的术语,2.1.14 排烟防火阀
安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
2.1.15 排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
专题里说了区别,没有说我这个问题,在哪个位置