关于机械三通的使用问题
图一中是国标50974中的叙述,图二是国标50261的叙述,里面都提到了:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。现存在问题如下
1、这样的叙述是否可以理解为不管是水平管还是立管,只要你是从干管接出去的第一个分支就应使用沟槽管件,还是仅限于作为干管的立管才使用沟槽,而作为干管的水平管就不需要;
2、原话仅说了不应采用机械三通,那机械四通呢。
谢谢!
就50261继续提问,现在是在配水干管后面有个括号,里面注明是立管,那是不是说特指立管,横管不涵盖在内,但是这样一来的话,在地库里面的自喷横管又说不通了。还请大神指点啊