全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
风机控制线路
请教大师傅,关于排烟风机接线问题
1.动力电是3+2还是4+1,有什么说法吗,用YJY的线可以吗
2.排烟防火阀连锁关风机,是防火阀处输入输出模块的信号线与DC24V接到风机控制箱吗
3.多线控制是几根线,直接从控制室多线盘拉到风机控制柜吗
4.排烟口开启启动风机是通过输入输出模块吗,报警主机是否要打自动才能实现
5.还有其他的相关线路吗
潘天坤 2024-07-01 14:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、报警系统或者消防配电线路,如果未采用耐火线缆可能会违反规范要求,其余我不清楚
2、风机入口处的排烟防火阀连锁关闭风机常见做法为此处排烟防火阀接控制线到风机控制箱,常见开关箱展开图也是如此。当然其他做法也是可以,只要满足要求即可
3、多线为控制线,一般是2根或者1根集成电源和控制功能,从主机接线到风机控制箱
4、主要取决于如何接线,如果排烟口这边是接单独线到风机控制箱则不需要受主机状态影响,如果排烟口是通过报警总线联动那么需要把报警主机设置在自动状态才能操作
5、肯定有其他相关线路的,例如电源线什么,可以参照设计图纸开关箱展开图及16D303-2 常用风机控制电路图等图集
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑