全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
非常感谢。有启发。
现实中一座保鲜温度0~4度冷库内,釆用由火灾自动报警系统报警与喷头爆破降气压作为预作用联动启动信号,在冷库内一个10平方米左右隔间内,有一个感烟火灾探测器,有一个末端试水装置,检测时吹烟、开阀,预作用控制箱2分钟后仍未收到联动启动信号。联动控制器自动且功能正常。
判断供气管路上低压压力开关设置值偏低。应设多少呢?
预作用系统近系统端的单向阀阀瓣上、下分别是:上为空压机0.03~0.05MPa有压力气体加水封、下为未知圧力空气,上泄压至0,也不会致阀瓣开启。所以,与干式的启动方式不同。