教学用房走道净宽度不应小于2.40米。走道宽度一定要600的倍数吗
中小学校设计规范GB50099-2011,8.2.3条,走道宽度2.9米宽,是否不行,走道宽度一定是要2.40米,3.0米,3.6米?
安洪全 2023-05-31 17:21 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据条文说明的解释,宽度是应该在2.4米的基础上,每0.6米一档的增加。
条文说明
8.2.1 依据教育部、卫生部等五部委发布的《2005年中国学生体质与健康调研报告》中有关中小学生体宽较1985年明显增宽0.05m的测定成果,本规范将中小学生每股人流的宽度规定为0.60m。
8.2.2 计算疏散宽度时,疏散路径的每处都宜以1股人流0.60m的整数倍计算。不足1股人流0.60m的宽度对发生意外灾害时没有逃生作用。在设计中疏散宽度满足需要的同时还有接近0.60m的余量时,拥挤时会多挤入一股人流,导致部分人侧身行走,更易发生踩踏事故。
我觉得现场也不行。如果真发生拥挤摔倒发生踩踏事故,谁能担责?