全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
主机故障比例不超过多少合规
从百度里搜出来这个标准,但是在规范里一直没找到,请教各位大佬指点下
国家标准《建筑消防设施设计规范》(GB 50016-2014)规定:消防报警主机的允许故障率不得超过5‰,即每1000个主机中允许出现5个故障。这是保障消防报警系统稳定运行的基本要求。
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),消防自动报警系统主机在设计和安装时,要求故障点位不能超过千分之三。这意味着在消控主机中,故障点位的数量不能超过总点位数的千分之三。
灭邪斩 2024-07-17 08:44 1 赞
0 踩 [回复] 举报
以下观点仅供参考:
1、主机故障比例、故障率、故障点位等未在《建筑消防设施设计规范》(GB 50016-2014)[2018版]和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)等规范术语及说明中体现。
2、关于火灾报警系统产品的合格判定详见《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》规范。
3、关于火灾报警控制器产品合格判定详见《火灾报警控制器 GB4717-2005 》规范。
4、百度所得宜甄别对待。
谢谢大佬!