请问在哪里可以查到大管径雨淋报警阀的安装尺寸?
图集20S206-21页的雨淋报警阀组安装图中,管径只到DN200
看了一下《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB5135.5—2018中,6.2节提到是可以到DN300的。也提到了有不同形式的比如隔膜式、活塞式的雨淋阀等等,但是图集上的DN1500 DN150 DN200也没说是什么类型的雨淋报警阀,而且查了GBT12221-2005《金属阀门 结构长度》,也没有找到关于雨淋阀的长度要求。
请各位大佬指导,哪里可以找到关于雨淋阀组的安装长度,就是两片法兰之间的那个距离?
谢谢回复,问了两个厂家,又在淘宝搜了一下,确实是每家都不同