全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问图集12J609《防火门窗》中的防火门为什么都没有门槛?
工业建筑电气房间建筑图中防火门设计为:参见12J609-GFM-0921(乙级防火门),请教一下图集中的门都没有门槛(下框)吗?现在业主提出门下部与地面间的缝隙对防烟有影响,如果设门槛行不行?
wetom 2025-03-18 13:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
防火门有没有门槛规范并没有明确的规定,但人密场所明确不应设门槛,所以常见的以无门槛居多。至于工业建筑的电气房间,个人理解设门槛也无妨。
EHS专家-DL 2025-03-18 15:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
GFM-0921乙级防火门属于钢质平板防火门,图集中此类门型的安装节点图未标注门槛结构,主要依赖门框与地面配合实现密闭。根据12J609图集,钢质防火门(GFM型号)的构造图中未明确包含门槛(下框)设计,其默认安装方式为无门槛,门扇底部与地面之间通过密封条实现缝隙控制。
图集要求防火门需满足耐火完整性和防烟性能,门扇底部与地面的缝隙应≤3mm,并采用耐高温密封条填充,确保高温下不脱落、不变形。若现有缝隙超标(如因地面不平整导致),即使无门槛优先通过调整门框安装或增加密封措施解决。
12J609图集未禁止增设门槛,疏散通道上防火门需确保门槛高度符合《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)要求,即门槛高度不宜超过45mm,避免影响人员疏散。增设门槛后,门扇底部与门槛的缝隙仍需满足≤3mm,并采用防火密封胶或膨胀密封条处理。施工后需通过烟雾渗透测试,确认门槛与门扇、地面的密闭性符合规范要求就更好。
EHS专家-DL 回复: 老李不老2025-03-19 10:24
您好,普通民用建筑门槛高度无统一限值,45mm可能是施工经验值或地方性技术指引。地龙厚度(25mm)、地板厚度(18mm)及防潮垫(2mm)的总预留高度为45mm,“45mm”作为门槛高度上限的参考值。
sen 回复: EHS专家-DL2025-03-19 16:51
非常感谢您的详细解答!
规范和图集没要求门扇底部与地面的间隙采取什么措施,但间隙大小规范和图集要求不一致,《防火门》是9mm,图集是5mm,是否9mm以下都能满足防排烟呢?毕竟烟气都是向上去的。请教一下烟雾渗透测试是哪个规范,或者有具体做法吗?
EHS专家-DL 回复: sen2025-03-19 17:38
您可以参考《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)中防烟排烟系统的耐火极限判定需通过烟雾渗透测试验证,测试方法需符合《通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428-2009):通过模拟火灾环境,在风管内释放烟雾并观察其渗透情况,记录烟气扩散路径和泄漏点。
具体做法参考如下:
步骤1:系统准备清理测试区域,确保无杂物堵塞;关闭无关通风设备,仅保留被测防烟排烟系统。
步骤2:烟雾释放使用烟雾弹或烟雾发生器在风管内部或建筑特定区域(如火灾模拟点)释放烟雾;控制烟雾浓度及释放速度,模拟真实火灾场景。
步骤3:渗透观察通过目视或内窥镜检测烟道壁的烟雾渗透路径;记录泄漏位置、烟雾扩散范围及时间。
步骤4:结果判定符合标准:无烟雾穿透防烟隔离结构或风管接缝;不符合标准:需修复泄漏点并复测。
另外有个《烟气检测标准》HJ/T 75-2007有细化的烟气成分及浓度监测要求供您参考。
电气房间一般无人值守,如果不设门槛,电气设备房间机械排烟失效,有害烟气会不会从门下缝隙迅速扩散到疏散通道呢?