消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准
消防控制室值班制度应遵循GB-25506-2010-4.2还是GB-25201-2010-5.2?值班人员每班工作时间应大不于8小时?还是可实行12小时2班倒?
尹先生 2025-03-20 17:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
在新疆你应该执行这个标准。
建筑消防设施管理规范(DB65/T 3119-2022)
7.2.1.3 消防控制室(消防控制中心)值班时间和人员应符合以下要求:
a) 实行每日 24 h 值班制度,值班人员应通过国家职业资格技能鉴定,持有消防设施操作员四级
/中级工以上等级国家职业资格证书;
b) 每班工作时间不大于 8 h,每班人员应不少于 2 人,接入城市物联网消防远程监控平台的,每
班人员可以为 1 人。
道理是这个道理,事情涉及需要人员持证上岗,所以,每个地方执行的标准是不统一的。