关于七氟丙烷气体灭火系统喷头布置问题

七氟丙烷气体灭火系统喷头布置采用下喷距防护区顶面距离超500 mm,后改上喷布置后喷头高于梁,且与梁的水平距离很近,是否影响气体喷洒效果,规范上又没有提喷头与障碍物的距离要求,请问大家这种情况是否满足规范要求

zhuwei175 | 2025-05-15 21:06
请写下您的回答回答

回答 | 5

EHS专家-DL 2025-05-16 08:47 00 [回复]举报

应该是不符合规范要求的,上喷与梁太近可能会因梁阻挡导致局部灭火剂浓度不足。为啥不整改成下喷距防护区顶面距离不超过500 mm这样就符合规范要求。

zhuwei175   回复: EHS专家-DL2025-07-01 17:55

梁高太大了,大概70cm的钢梁

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: zhuwei1752025-07-02 11:10

规范里七氟丙烷气体灭火系统喷头的最大保护高度不宜大于6.5m,最小保护高度不宜小于0.3m。喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不宜大于7.5m。同时,喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。用词是“不宜”非强条,梁确实太高,结合现场情况看看能否才用侧喷安装布置方式。即喷头安装在钢梁侧面,通过调整喷射角度来覆盖钢梁下方区域。但需注意,侧喷布置可能影响气体的均匀分布,需进行充分测试和验证。

0    0 [回复]举报

资源网小助理 2025-05-16 08:49 10 [回复]举报

气体灭火喷头常规都是下喷安装,距顶500mm不是强条,是谁要求上喷呢?

资源网小助理   回复: 资源网小助理2025-05-16 08:56

如果要求必须小于500mm,管道可以穿梁,或者贴梁,往上翻,再下来,保证500mm,但是这样会增大压力损失

0    0 [回复]举报