全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
Along Niusk 2025-05-16 16:51 1 赞
0 踩 [回复] 举报
未见标准规范明确要求水带报废年限
建议:1.参考水带生产合格证/使用说明书上规定的使用年限
2.结合点检/测试结果判断:破损、硬化、连续断线等影响正常使用的情况,应当更换。
牛丫头消防课堂 2025-05-16 22:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1. 国家标准未明确强制报废年限
现行国家标准《GB 6246-2011 消防水带》未明确规定具体使用年限,而是建议通过检查水带外观破损、内层老化、耐压性能等实际状态判断是否需更换。消防救援局在回复咨询时也强调,需依据产品实际质量和使用情况决定更换时间,未提及强制年限。
2. 推荐年限:5年或6年
5年:
未使用的消防水带在存储条件良好时,普遍建议使用年限为5年。部分观点认为,即使未使用,5年后也应更换以确保安全性。
6年:
2023年实施的团体标准《T/COQS XF006-2023》推荐消防水带更换期限为6年(自出厂合格日起)。该标准为推荐性意见,非强制性规定。
3. 不同材质与使用状态的差异
材质差异:橡胶水带保质期1年,PVC和聚氨酯水带为2年(密封保存状态下)。
使用状态影响:进入工作状态后,水带需每6个月检测一次耐压性能。
使用过的水带必须立即更换或送检维护。