各房间内部的走道按多少净宽走呢

建规里的疏散走道净宽包含房间内部净宽吗?还是只公共走道的净宽?

如办公项目,按外部为通核心筒的环形走道,那装修区办公室内部疏散通道按多少净宽呢?敞开办公区主走道、办公椅与办公椅之间的间距、局部内部房间形成的走道

还有商店和餐饮内部的走道净宽,有的老师要求人员密集门净宽1.4m要求内部走道,但很多小餐饮面积几十平米,1.4m净宽一加就没多少位置了,这个要求是否有问题

消防网友62117 | 2025-05-16 17:43
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-16 19:21 00 [回复]举报

办公室内部一般没要求;

但是商店营业厅内部有要求,依据《商店建筑设计规范》 JGJ48-2014营业厅内通道的最小净宽度应符合表4.2.2的规定

注:1 当通道内设有陈列物时,通道最小净宽度应增加该陈列物的宽度;         2 无柜台营业厅的通道最小净宽可根据实际情况,在本表的规定基础上酌减,减小量不应大于20%;         3 菜市场营业厅的通道最小净宽宜在本表的规定基础上再增加20%。