气体灭火系统瓶组压力表工作原理和瓶组泄露判断方法

发布于:2021-07-04 09:38

七氟丙烷、IG541的灭火剂瓶组和启动瓶组,一般采用压力表对其进行检漏。
根据《 气体灭火系统及部件》GB 25972-2010 、《柜式气体灭火装置》GB 16670-2006等气体灭火系统产品规范的规定,压力表的标度盘应有零位、贮存压力、最大工作压力、最小工作压力和测量范围上限位置的刻度和数字标志。度盘的最大工作压力与最小工作压力范围用绿色表示,零位至最小工作压力范围、最大工作压力至测量上限范围用红色表示。
一般是根据压力表指针是否在绿区判断灭火剂瓶组是否有泄露。 



现阶段,这些压力表一般间接测压组件结构,压力表连接处的压力释放开关日常处于密封状态,以降低设备的泄漏风险。

压力表处于高压状态,长期可能存在缓慢泄漏情况,一段时间后压力表指示的压力可能降低,这并不表示瓶组压力不足,此时仅仅是压力表内的压力已释放,与瓶组内在压力无关。
瓶组压力需定期检测。可以按产品说明书操作,打开压力调节螺母进行压力检测,压力表指针显示在对应绿区说明瓶组压力正常。检测瓶组压力后,应关闭压力调节螺母,防止设备泄漏。
 具体操作可参考下面的动图。
 




请写下您的评论评论
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 2

奔驰之狼 2021-07-06 08:43 00 [回复]举报

根克拉伯龙方程PV/T=常数,就可以准确的得出,气瓶的体积不变就是看压力与温度的比值
PV

王召峰 2024-09-25 12:51 00 [回复]举报

这个表有没有规范依据说就应该是这样的?