全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
抑制时间10min
在氮气IG-100灭火系统中4.3.10中,抑制时间是10min,怎么理解这10min?是一次性按设计用量保持10min,还是10min持续补充设计用量?
黄辉 2022-01-15 08:17 2 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火系统一般是全淹没灭火系统(二氧化碳除外),防护区是满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间,除泄压口外,其他开口在灭火剂喷房前需要联动关闭。
灭火剂喷放时间一般比较短,比如七氟丙烷一般是8~10s,IG100、IG541一般是60s。
抑制时间(也称为浸渍时间)是在防护区内维持设计规定的灭火剂浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。
抑制时间一般比较长,根据被保护物的不同,有1min、10min、20min等。
抑制时间10min,是指灭火剂喷放完后,防护区需要保持灭火剂浓度10min。在这段时间内,防护区的围护结构需要完整,防止灭火剂泄露。