发布于:2024-10-02 15:40

 

 

首先:什么是配水干管?根据规范自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 2.1.25 配水干管( feed mains )报警阀后向配水管供水的管道。

      什么是配水管?根据规范自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  2.1.26配水支管( branch line )向配水支管供水的管道。

什么是配水支管?根据规范自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  2.1.26配水支管 (  branch lines )直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。

因为GB50974中并没有对配水干管、配水管、配水支管进行术语解释,我个人理解如下:

1、 参考《自动喷水灭火系统设计规范》,应将自水泵出口管道一直到消火栓立管理解为配水干管,直接给消火栓栓头供水的管道理解为配水支管,消火栓系统的环形水平管道理解为配水管。

2、 鉴于上述借鉴《自动喷水灭火系统设计规范》对消火栓系统管道的定义,结合 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014   12.3.12 6 条配水干管 ( 立管 ) 与配水管 ( 水平管 ) 连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。施工过程中消火栓立管与水平环管连接时不得采用沟槽式管件,消火栓立管与栓头连接时并没有要求,应可以采用机械三通。

这是我个人对此规范的要求,望大家讨论指正。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 10

消防黄河 2022-07-24 17:00 00 [回复]举报

消火栓立管和水平环管连接不可以采用沟槽式管件吗?

周家斌 2022-07-24 20:29 10 [回复]举报

充楞装傻 2022-08-01 10:22 00 [回复]举报

我认为这家公司钻牛角尖~~

12.3.12  6 条配水干管 ( 立管 ) 与配水管 ( 水平管 ) 连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。  不让在干管上打孔的目的是为了保证干管的强度和稳定性,


这家公司的解释:配水干管与支管直接连接就可以打孔。

   1.歪曲支管与配水管的概念;这个支管是不是应该叫配水管与配水支管简化体,也应按12.3.12执行。

   2.不符合初心。

   3.只看括号内的字。

huanglong3721   回复: 充楞装傻2022-08-03 14:54

中国中元是这规范的主编单位哦

0    0 [回复]举报

充楞装傻   回复: huanglong37212022-08-03 16:05

谁之前经常吐槽 中国移动 TD-SCDMA 技术不行,网速慢

0    0 [回复]举报

消防网友5724   回复: 充楞装傻2022-08-10 00:23

你所说的转牛角尖的这家单位竟然是这本规范的主编单位?????

0    0 [回复]举报

查规范 2022-08-01 10:42 10 [回复]举报

看得有点头晕。


我只知道现在我们项目施工,消火栓立管上直接接消火栓的,都要采取沟槽三通,不能直接用机械三通。


原因是这条立管担负多层的消火栓供水,开机械三通破坏强度,存在影响其他楼层的危险。

萝卜青菜   回复: 查规范2022-08-12 15:50

正解

0    0 [回复]举报

消防网友5724   回复: 查规范2022-09-05 08:26

我就想问问  管道断开加上沟槽三通强度大  还是管道不断开  开洞加机械三通强度大呀?

0    0 [回复]举报

huanglong3721 2022-08-03 14:58 00 [回复]举报

正解