消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋系统工作压力计算与管道选材

有高位稳压泵的临高压系统,喷淋泵 55L/S H=125m 一般来说系统工作压力是否是1.25*(1.2-1.4)=1.5-1.68,试验压力为1.9-2.08 ,设计图纸写的试验压力1.65Mpa,采用内外壁镀锌钢管是否有问题

消防网友62117 | 2024-03-06 16:18
请写下您的回答回答

回答 | 4

2024-03-11 12:07 10 [回复]举报

看规范,试验压力1.25+0.4=1.65MPa,工作压力<1.6MPa使用镀锌钢管没有问题。


消防网友62117   回复: 2024-03-12 16:35

如您的计算所示,他的工作压力是不是有误

0    0 [回复]举报

郁工 2024-03-19 18:02 00 [回复]举报

图纸试验压力不对 应选无缝钢管

消防网友001 2024-04-12 10:10 00 [回复]举报

设计图纸所写试验压力不对。采用镀锌钢管的管材、管件压力等级要满足系统工作压力,应该采用内外壁热浸镀锌无缝钢管

关闭

关闭

手机APP下载