消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防控制室、消防控制中心、消防监控中心、消防指挥中心及消防站的功能异同

发布于:2023-01-03 16:58

一、规范依据

1、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

“条文说明”3.4.2 消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和各自动消防系统运行状态监视中心,也是建筑发生火灾和日常火灾演练时的应急指挥中心;
 

2、民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

“条文说明”13.8.44消防控制室是灭火和消防设备控制的指挥中心
 

3、消防控制室通用技术要求 GB25506-2010

3.1 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。
 

4、石油化工电信设计规范 SH/T3153-2021

    3.33 全厂消防监控中心 全厂消防的监控管理、消防设施的监视与控制、火灾扑救的指挥岗位地点。
 

5、石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)

    8.12.3 火灾自动报警系统的设计应符合下列规定:7. 全厂性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心,宜配置可显示全厂消防报警平面图的终端。
 

6、石油化工电信设计规范 SH/T3153-2021

    12.1.2 企业应设置全厂消防监控中心(全厂主消防控制室),全厂消防监控中心应与安全管理指挥中心与全厂调度中心合建
 

7、城市消防站设计规范 GB51054-2014

    2.0.1  消防站    fire station

    城镇公共消防设施的重要组成部分,是公安、专职或其他类型消防队的驻在基地,主要包括建筑、道路、场地和设施等。

    2.0.2  普通消防站    normal mission fire station

    有明确辖区,主要承担火灾扑救和一般灾害事故抢险救援任务的消防站。

    2.0.3  特勤消防站    special mission fire station

    主要承担特种灾害事故应急救援和特殊火灾扑救任务的消防站,对有明确辖区要求的,同时承担普通消防站任务。


二、规范理解说明

     “消防控制室”在现有消防相关规范标准内没有明确术语定义,但从相关规范条文及说明能明确其定义及功能范围。

从消防管理平战结合的角度看,“消防控制室”在日常消防管理中具有建筑消防信息存储查询、消防设施状态显示、消防培训及演练等基本功能;在火灾时具有火警接警处置、消防灭火设施操控、消防灭火指挥调度等基本功能。

从消防管理的规模看,一个小型企业或单位只需设置一座“消防控制室”或合建在有人值守的值班室等室内。大型企业或单位可能存在多个“消防控制室”,应设置全厂消防监控中心(全厂主消防控制室),实现消防监控管理、消防设施的监视与控制、火灾扑救的指挥的功能,并应与安全管理指挥中心与全厂调度中心合建,实现信息融合共享,能极大提高灭火救援决策的准确度和效率,是建设企业智慧消防、智能工厂的基础。
 

“消防控制室”无论规模大小,都承担消防“控制、监控、指挥”的功能,规模小的称“消防控制室”,规模大的称“消防控制中心”或“消防监控中心”或“消防指挥中心”,但其“消防控制室”的基本功能不应缺失。

“消防站”在消防规范里有明确的术语定义,是专业消防队员的驻在基地,配置各类消防车为主的灭火救援设施,接受“消防控制室”指挥命令,承担火灾扑救和灾害事故抢险救援任务,是灭火救援的机动力量。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 4

阿里郎123 2024-05-04 14:04 00 [回复]举报

够详实

灭邪斩   回复: 阿里郎1232024-05-06 13:44

感谢鼓励,欢迎交流。

0    0 [回复]举报

周家斌 2024-05-21 17:18 00 [回复]举报

总结归纳的比较全面

灭邪斩   回复: 周家斌2024-05-28 18:48

感谢鼓励,欢迎交流。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载