全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题
在同一个防烟分区内设置了两台排烟风机和一台补风机,当280°排烟防火阀动作后应连锁关闭排烟风机,此时另一台排烟风机仍在工作,补风机是在两台排烟风机关闭后停止还是任一台排烟风机关闭后停止补风?
灭邪斩 2024-05-13 08:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
此案例中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联动逻辑存在问题。
根据《消防设施通用规范》(GB55036-2022)第11.3.5条规定,下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能: 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处。 该规范明确了排烟防火阀的设置部位和功能要求,以阻止带火烟气或高温烟气进入排烟管道系统,保护排烟风机和排烟管道,防止火灾向其他区域蔓延。 因此,当280°排烟防火阀动作后,所有运行的排烟风机、补风机应连锁关闭。
一路同行 2024-05-15 14:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您的描述不太清楚:
如果两台风机共用排烟管道,排烟防火阀动作应关闭所有排烟风机和补风机;各自有排烟管道时,应第二台风机排烟防火阀动作时补风机停止。(现场有这种情况)
这就是逻辑关系问题了,2+1设置,你停1+1还是只停1,编好逻辑关系即可。前提就2台排烟风机的280°排烟防火阀动作后风机停机,此时补风机必须做到停机。补风机如何停机,规范上说的是“相应”补风机,所以,如何编辑逻辑关系,你不能预测火灾,所以两台全停关补风机也好,停一台关补风也好,可以视情况决定。况且公用管道,排烟阀动作1个,另一个还会久吗?个人建议是两台排烟风机停机后联锁关闭补风。