己烷/母液罐区(单个储罐的容量为1250m³)南侧、北侧、西侧均被管廊包围,仅有罐区东侧无管廊,该布置是否满足消防扑救要求
己烷/母液罐区(单个储罐的容量为1250m³)南侧、北侧、西侧均被管廊包围,仅有罐区东侧无管廊,该布置是否满足消防扑救要求?
爱国者 2024-09-30 15:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
5.2.8 一级石油库的储罐区和装卸区消防车道的宽度不应小于9m,其中路面宽度不应小于7m;覆土立式油罐和其他级别石油库的储罐区、装卸区消防车道的宽度不应小于6m,其中路面宽度不应小于4m;单罐容积大于或等于100000m³的储罐区消防车道的宽度应按现行国家标准《石油储备库设计规范》GB 50737的有关规定执行。 5.2.9 消防车道的净空高度不应小于5.0m,转弯半径不宜小于12m。 5.2.10 尽头式消防车道应设置回车场。两个路口间的消防车道长度大于300m时,应在该消防车道的中段设置回车场。 5.2.11 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计,应符合下列规定: 1 石油库应设与公路连接的库外道路,其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。 2 石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于2处,且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。 3 储罐区的车辆出入口不应少于2处,且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库的储罐区可只设1处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路,也可通向行政管理区或公路装卸区。