北方仓库自动喷洒和消防炮应用问题

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021第3.1.1条给出了自动跟踪定位射流灭火系统的适用场所:“1净空高度大于12m的高大空间场所;2净空高度大于8m且不大于12m,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。对于本条第2款,条文解析中列举了难以设置自动喷水灭火系统的3种典型场所。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.5条:“根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。其实施指南设计要点解释为:“对于仓库如飞机库等,自动喷水灭火系统的最大应用室内净高为9m

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,表6.1.1,当设置场所为仓库时,采用仓库型特殊应用喷头或早期抑制快速响应喷头,库内最大净空高度分别为≤12.0m或≤13.5m。

针对以上问题,结合上述标准、规范的条文,对于净空高度8-12米的仓库采用何种水消防措施,主要为以下两种观点:

1由于自动消防炮系统简单、投资相对节省、且保温、伴热量相应减少,电气投资也大幅下降。按《建筑设计防火规范》实施指南仓库最大净空高度>9m或按《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》认为冬季防冻问题属于难以设置自动喷水灭火系统的场所,可以采用自动消防炮。

2按《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》,应优先选用自动喷水灭火系统,只有第3.1.1条第2款条文解析中列举的三种难以设置自动喷水灭火系统的典型场所方可采用消防炮,冬季防冻问题不属于以上三种情况,自动喷水灭火系统的管道防冻采用保温、伴热解决。
请问,冬季无采暖丙类仓库,仓库高度在8-12米,应选用何种消防设施?

dlyanfeng | 2024-04-16 08:41
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 1

乌伤浪人 2024-06-02 09:58 00 [回复]举报

干式预作用系统